Moin Sebastian,
immer wieder gerne genommen ...
Der Fehler lässt sich auch 'simulieren', wenn man mit der Pro über die PCHK auf die Anlage zugreift und die Anlage komplett neu ausliest. Das erzeugt i.d.R. so viel Datenverkehr, dass der RCD dabei auch auslöst.
Wenn 'nur' 1 Modul in der Anlage mit N oder D falsch angeschlossen ist, tritt dieser Fehler im normalen Betrieb auch nur sporadisch auf.
Viel Erfolg bei der Suche nach dem falsch angeschlossenen Draht
Uwe