OK, sie haben also nicht die LCN-GVS sondern die LCN-W ?
Diese Information bringt uns ein großes Stück weiter. Die LCN-W kann nur die
alten Variablen darstellen, also die Tvar, R1Var und R2Var. Neue Module
verfügen jedoch über die Variablen 1 - 12.
Die LCN-W kann davon nur die ersten drei anzeigen. Wählen Sie in der LCN-W
Tvar aus, wird Variable 1 angezeigt. Bei R1Var in der LCN-W wird
Variable 2 angezeigt, und bei R2Var in der LCN-W wird die Var 3
angezeigt. Ein Anzeigen der Variablen 4-12 ist in der LCN-W leider
nicht möglich. Eventuell können Sie mit der Holen-Funktion der neueren
Module den Messwert zusätzlich in eine der ersten 3 Variablen holen, um
ihn dann in der LCN-W zu nutzen.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna