Dali und GVS
#8
Zitat:Also kann ein LCN-HU 4 DALI-Gruppen (die auch jeweils aus nur einem EVG bestehen können) unabhängig schalten und dimmen.



Sollen also 25-30 DALI Leuchten einzeln geschaltet werden, kommen 7-8 LCN-HUs zum Einsatz, und an jedem kommen 4 DALI EVGs.
Mann sollte dazu noch sagen das man die 7-8 HUs nicht parrallel schalten
darf. Jedes HU brauch eine eigene Leitung zu den Leuchten, wenn jede
Leuchte einzeln angesteuert werden soll, dürfen nur 4 Leuchten über ein
HU angeschlossen werden (auf den DALI-BUS bezogen). Also pro HU eine
DALI Verbindung zu den 4 Leuchten.

Ich weiche bei dem Thema DALI
fast immer auf andere Systeme aus. Also bei jeden Zweckbau.... da lässt
LCN sich ordentlich was entgehen.
Nur wenn LCN vorhanden ist wird dieses natürlich weiterhin in dem Objekt eingesetzt.