4 BMIs und 1 Schaltausgang - optimalste Lösung
#1
Liebe LCN ler


Habe 4 BMIs , welche 1 Lastausgang 6 Leuchten im Treppenhaus schalten sollen.
(Ehem. autarke herkömmliche Bewegungsmelder in einer Brandschutzdecke )

Egal welcher BMI reagiert , das Licht soll EIN-schalten und wenn keine Bewegung mehr ist, über THL nach 4 min wieder abschalten .
Wurde schon öfters diskkutiert , der letzte Beitrag von 2006 .

Habe jetzt jedem BMI 4;5;6;7 (mit den Dips, sehr schön zu lösen) ein virtuelles Relais R4;R5;R6;R7 lang ;los zugeordnet;

LED 4 -( BMI 4) - schaut auf Zustand von REL 4 EIN/AUS
LED 5 -( BMI 5) - schaut auf Zustand von REL 5 EIN/AUS
LED 6 -( BMI 6) - schaut auf Zustand von REL 6 EIN/AUS
LED 7 -( BMI 7) - schaut auf Zustand von REL 7 EIN/AUS
Logik
Summe 1 schaut auf Rel 4 ,5,6 und 7 Zustand EIN/EIN ; AUS/AUS - teilw. erfüllt C1 kurz
Summe 2 schaut auf Rel 4 ,5,6 und 7 Zustand EIN/EIN ; AUS/AUS - erfüllt C2 lang

C1 - schaltet Ausgang (Lampen EIN THLicht z.B. 1 Minute )
C2 - schaltet Ausgang (Lampen EIN THLicht z.B. 4 Minuten )

So funktioniert es schon mal.

Aber ich brauche theoretisch keine virtuellen Relais sondern könnte die Summe auf die BMIs schauen lassen.

Ich möchte aber nicht , das das Licht zwischendurch ausgeht obwohl 1 BMI sagt Bewegung.
Was wäre hier optimalst?????
Danke für die Antworten
Eric
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
4 BMIs und 1 Schaltausgang - optimalste Lösung - von Gast - 21.09.2016, 13:23
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 21.09.2016, 19:27
[Kein Betreff] - von Gast - 22.09.2016, 07:38
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 22.09.2016, 08:27
[Kein Betreff] - von Uwe - 22.09.2016, 10:02
[Kein Betreff] - von Gast - 22.09.2016, 14:08

Gehe zu: