04.10.2016, 12:37
Du legst in OpenHAB für die zwei Ausgänge jeweils ein Switch-Item an. Das ist die einzige LCN-Kopplung.
Dann legst Du eine Regel an, die sicherstellt, dass immer nur 1 Item angeschaltet sein kann und dass es nach 120s wieder abgeschaltet wird.
Alle weiteren Komfort-Schaltungen (nach Sonnenuntergang runter usw.) senden dann nur "ON" an eines der Items, den Rest macht das Regelwerk.
Dann legst Du eine Regel an, die sicherstellt, dass immer nur 1 Item angeschaltet sein kann und dass es nach 120s wieder abgeschaltet wird.
Alle weiteren Komfort-Schaltungen (nach Sonnenuntergang runter usw.) senden dann nur "ON" an eines der Items, den Rest macht das Regelwerk.
LCN im EFH seit 2014