Priorität für Befehle ... Reihenfolge beeinflussen
#1
Hallo Leute,
Hallo sehr geehrte Hotline,

gibt es eine Möglichkeit dieses hier zu Optimieren?

Ich habe einen Kontakt in der Haustür, der beim abschließen verschiedene Befehle Auslösst (Alarmanlage scharfschalten).
Nun ist es so, das beim schalten des Kontaktes eine Taste entspeert werden soll, die wiederum dann gesendet werden soll.
Leider wird die Taste manchmal erst gesendet, bevor sie entsperrt wurde und
anderes herrum wird sie manchmal erst entsperrt und dann gesendet ...

Gibt es eine Möglichkeit bestimmt Befehle zu einer höheren Prio herraufzusetzten?

Es war auch glaube ich mal so, das Module mit kleinerer ID eine höhere Prio haben, aber in diesem Fall trifft das nicht zu .

Wie würdet Ihr das angehen?


Hier ein Beispiel aus dem Busmonitor:

Das Funktioniert:

10:06:40:168 - M031 → M012 LED 12: EIN (Taste B6)
10:06:40:204 - M031 → M013 LED 4: EIN (Taste B6)
10:06:40:224 - M013 → M013 Relais: - - - 1 - - - - (Taste C2)
10:06:40:240 - M031 → M016 Ausg.1: AUS, Rampe: 1.00 Sek (Taste B6)
10:06:40:349 - M013 → M013 LED 9: AUS (Taste C2)
10:06:40:412 - M031 → M013 LED 5: AUS (Taste B6)
10:06:40:427 - M031 → M013 LED 6: AUS (Taste B6)
10:06:40:458 - M031 → M013 Relais: - - - - - - - 1 (Taste B6)
10:06:40:599 - M031 → M031 Sperre Tasten: Tabelle D Tasten - 0 - - - - - - (Taste B6)
10:06:40:661 - M031 → M031 Sende Tasten: - - - - - - 7 - B=lang (Taste B6)
--> Taste wird entsperrt ! 10:06:40:849 - M031 → M013 Sperre Tasten: Tabelle B Tasten 0 - - - - - - - (Taste B6)
10:06:40:913 - M013 → M012 Relais: - - - - - - - 0 (Taste C3,Taste C4)
10:06:41:038 - M013 → M031 Sende Tasten: Tabelle C Tasten 1 - - - - - - - in 1m (Taste C2)
10:06:41:053 - M031 → M013 Sende Tasten: Tabelle B Tasten - 2 - - - - - - in 30s (Taste B7)
10:06:41:162 - M031 → M013 Sperre Tasten: Tabelle C Tasten - - - - 0 - - - (Taste B7)
--> Taste wird gesendet ! 10:06:41:178 - M013 → M013 Sende Tasten: 1 - - - - - - - B=kurz (Taste C2)
--> Befehl wird Ausgelösst! 10:06:41:278 - M013 → M034 Ausg.2: Flackern 3x, Rampe: mittel, Tiefe: 50% (Taste B1)

10:06:41:528 - M013 → M013 Relais: 0 - - - - - - - (Taste A3,Taste B1,Taste C3)


Das Funktioniert nicht:

11:03:45:236 - M031 → M012 LED 12: EIN (Taste B6)
11:03:45:267 - M031 → M013 LED 4: EIN (Taste B6)
11:03:45:283 - M013 → M013 Relais: - - - 1 - - - - (Taste C2)
11:03:45:362 - M031 → M016 Ausg.1: AUS, Rampe: 1.00 Sek (Taste B6)
11:03:45:377 - M013 → M013 LED 9: AUS (Taste C2)
11:03:45:424 - M013 → M031 Sende Tasten: Tabelle C Tasten 1 - - - - - - - in 1m (Taste C2)
--> Taste wird gesendet ! 11:03:45:451 - M013 → M013 Sende Tasten: 1 - - - - - - - B=kurz (Taste C2)
11:03:45:483 - M031 → M013 LED 5: AUS (Taste B6)
11:03:45:499 - M031 → M013 LED 6: AUS (Taste B6)
11:03:45:530 - M031 → M013 Relais: - - - - - - - 1 (Taste B6)
11:03:45:608 - M014 → M034 Relais: - - - - - 1 - -
11:03:45:671 - M031 → M031 Sperre Tasten: Tabelle D Tasten - 0 - - - - - - (Taste B6)
11:03:45:734 - M031 → M031 Sende Tasten: - - - - - - 7 - B=lang (Taste B6)
--> Taste wird entsperrt !11:03:45:938 - M031 → M013 Sperre Tasten: Tabelle B Tasten 0 - - - - - - - (Taste B6)
11:03:45:976 - M013 → M012 Relais: - - - - - - - 0 (Taste C3,Taste C4)
11:03:46:038 - M031 → M013 Sende Tasten: Tabelle B Tasten - 2 - - - - - - in 30s (Taste B7)
11:03:46:289 - M031 → M013 Sperre Tasten: Tabelle C Tasten - - - - 0 - - - (Taste B7)


Danke,
Thorsten
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Priorität für Befehle ... Reihenfolge beeinflussen - von tkropp - 10.10.2016, 20:38
[Kein Betreff] - von mr_claus - 11.10.2016, 08:52
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 11.10.2016, 10:49
[Kein Betreff] - von HSZ - 11.10.2016, 14:36
[Kein Betreff] - von tkropp - 11.10.2016, 18:40
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 11.10.2016, 20:05

Gehe zu: