13.01.2017, 18:22
Wünsche allen ein Frohen neues Jahr
Das Problem ist gelöst
war heute beim Kunden ein paar sachen umprogramieren
hate mal das Godul getauscht Gbl direkt angeschossen mit stecker alles in ordnung
cat 7 Leitung wieder angeschlossen iv angeschlossen nur farbige Drähte Gbl funktioniert auf der anderen Seite Gbl ausgeslöst besagter Gbl wieder keine Funktion beide Module sind ander gleichen Stromleitung
Schirm an PE-Leiter angeschlossen Gleiches Problem nun alle weisen Drähte zusammen mit Schirm auf Modul-seite mit Pe siehe da alles wunderbar
auch andere GBL´s Funktionieren nun Wie gewollt
An alle ein danke schön für eure Tips und ein schönes Wochenende
:thumbsup: Mfg Jörg
Das Problem ist gelöst
war heute beim Kunden ein paar sachen umprogramieren
hate mal das Godul getauscht Gbl direkt angeschossen mit stecker alles in ordnung
cat 7 Leitung wieder angeschlossen iv angeschlossen nur farbige Drähte Gbl funktioniert auf der anderen Seite Gbl ausgeslöst besagter Gbl wieder keine Funktion beide Module sind ander gleichen Stromleitung
Schirm an PE-Leiter angeschlossen Gleiches Problem nun alle weisen Drähte zusammen mit Schirm auf Modul-seite mit Pe siehe da alles wunderbar
auch andere GBL´s Funktionieren nun Wie gewollt
An alle ein danke schön für eure Tips und ein schönes Wochenende
:thumbsup: Mfg Jörg