Lamellenverstellung mit UMR
#1
Hallo zusammen,
[size=10]
ich habe eine Anlage, an der alle bisherigen Raffstore an Relais hängen.[/size]Da lässt sich die Lamelle ja einfach mit dem Relaistimer (zeitlich passend eingestellt) auf der Kurztaste verstellen.
Zitat:Lamellen-Verstellung AB-Richtung
Taste A1, Ziel 1: an Modul 10 “Rollladen am LCN-R4M2H”
Kurz: Relais-Timer: 1 1 - - - - - - in 0,36 Sekunden

Lamellen-Verstellung AUF-Richtung
Taste A2, Ziel 1: an Modul 10 “Rollladen am LCN-R4M2H”
Kurz: 8-fach Relais: - 0 - - - - - -
Taste A2, Ziel 2: an Modul 10 “Rollladen am LCN-R4M2H”
Kurz: Relais-Timer: 1 - - - - - - - in 0,36 Sekunden
Da sind nun 2 weitere Raffstore dazugekommen und die sollen vor Ort an UMR angeschlossen werden.
Die UMR haben zwar direkt Relais verbaut, aber diese werden ja über die Ausgänge angesprochen (wie beim UPP).
Und da kann ich die Relaistimer nicht (direkt) benutzen.
Die Verstellung per STV stoppen (minimum 1s einstellbar), das ist zu lang.
Und mit Lang-Los-Befehl direkt die Lamelle verstellen ist auch nicht gerade die ideale Lösung, außerdem wäre die Belegung der Tasten gegenüber dem Bestand anders.

Meine Überlegung ist jetzt, mit der Kurz-Taste am UMR auch je ein (virtuelles) Relais für auf/ab per Relaistimer zu schalten und mit dessen Status (LANG- und LOS-Kommando) den jeweiligen Ausgang für auf oder ab kurz einzuschalten.

Würde das so funktionieren?

Edit:
Oder kann ich da mit dem "Timer (Kurzzeit)" bei den Ausgängen sowas einstellen?