GT10D Dynamischer Text --> Display friert ein
#7
Hi,

LuckyLPA schrieb:Was mal interessant wäre, wäre ein Mitschnitt den Busmonitors, wenn die Kommandos kommen.

na dann wollen wir mal:

Gestern die nacht über mal laufen lassen, da von 19:17 bis 23:00 nichts aufgetreten war.
Am Morgen sehe ich dann, dass das Display hängt, mit forgenden Infos auf drauf:
"SWR3 LUNA"
""
"Außen: -5,0°C"

Daraus habe ich geschlossen, dass es zwischen 00:28:34 und 01:23:45, denn nur da war die Temperatur bei -5,0°C. (laut IPS Daten)
"SWR3 LUNA" wurde in diesem Zeitraum 29 Mal auf Display geschrieben.

Ich habe mal ein Zip mit den Folgenden Daten bereitgestellt:
- Meldungen.xlsx --> mein Protokoll der Textupdates
- IMG_1272.JPG --> Foto vom Fehler
- busmon.rtf -->(26.1.2017 19:17:13 bis 27.01.2017 07:21:43)
- busmon_fehlerzeitraum.rtf --> (27.1.2017 00:21:06 bis 27.01.2017 01:31:43); mit den "SWR3 LUNA" updates gelb markiert

http://www.kugelberg.de/GT10D.zip

Ach ja, die Temperatur auf dem Display kommt von "M040 Var1/TVar".

Ich kann da nichts verdächtiges sehen...

Gruß,
Thorsten
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von oliwel - 21.01.2017, 09:45
[Kein Betreff] - von kugelberg - 23.01.2017, 12:49
[Kein Betreff] - von Uwe - 23.01.2017, 13:37
[Kein Betreff] - von kugelberg - 26.01.2017, 13:09
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 26.01.2017, 16:34
[Kein Betreff] - von kugelberg - 27.01.2017, 18:46

Gehe zu: