#6
O.K. ist ein bisschen blöd formuliert.

Mit dem Relais meinte ich das Statusrelais. Die Ausgänge vom Modul schalten natürlich nach den 70s ab.

Für die "Fahr-Stopp-Fahr"-Geschichte habe ich den Kurzbefehl auf ein virtuelle Relais (UM) gesetzt.
Bei "1/Lang" Hochfahren
Bei "0/Los" Stopp

Fährt der Rollo in Endanschlag, kommt nicht mehr der Los-Befehl. Somit muss ich beim nächsten Mal 2x drücken.

Ich hoffe, dass es jetzt verständlicher sind.

Vielen Dank.