Frage zur Programmierung Leuchte und BMI
#2
Ich denke, da braucht es erst mal genauere Informationen, was möglich sein soll.

Wenn
die Lampe über Taster oder GVS geschaltet werden soll, könnte man z.B.
mit dem Statuskommando des Ausgangs (100% -> Kurz Kommando) den BMI
sperren, bei 0% (Los Kommando) wieder freigeben.

Bei auch
manuellen Dimmen sehe es anders aus. Wenn mit Tasten gedimmt wird,
könnte ein zweites Tastenziel das Sperren / Freigeben machen. Soll es
auch über GVS Dimmbar sein, wird es deutlich komplizierter.

Da
es, wie Sie schreiben, nur normale Taster, ohne Rückmeldemöglichkeit
gibt, würde ich aber von manuellen Dimmen Abstand nehmen. Ist manuell in
die Nähe von 30% gedimmt, weiß niemand mehr was los ist, und der Kunde
beschwert sich früher oder später, dass die Automatik nicht
funktioniert, da er null Chance hat, zu merken, dass Sie im Augenblick
aus ist.

Daher empfiehlt sich:

- Automatikbetrieb nur 0% / 30%
- Manuellbetrieb nur 0% / 100%

So
kann der Nutzer leicht erkennen, welche Betrtiebsart aktiv ist, und wir
sperren mit dem Status Kurz (100%) den BMI, geben ihn mit Status los
(0%) wieder frei.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team