Themabewertung:
  • 187 Bewertung(en) - 2.68 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Umr 24
#1
Grüße zusammen,


Ich habe auf der
Webseite das neue UMR 24 gesehen.


Prinzipiell ein tolles Teil zum steuern von 230V
Verbrauchern in einer 24V Zone, ABER:


Wir hatten doch ausführlich geklärt, dass es keine (oder
kaum) 24 V Wechselspannungsmotore gibt. Was Sie sicher mit dem Modul erreichen
wollen (Steuerung von 24V Gleichspannungsmotoren) ist nicht möglich. In dere Doku ist es leider wieder drin und verwirrt die Anwender. Ein Moidul zum direkten steuern von 24V Gleichspoannungsverbrauchern wäre super, aber nicht im UP Gehäuse möglich, da Wir die 50Hz Wellen für den Datenbus brauchen Big Grin



Zitat: (3) Und Sie haben natürlich Recht: 24V Wechselspannungsmotoren haben wir auch noch nicht gesehenBig Grin . Wir sollten das Zitat mal suchen und entfernen. Danke für den Hinweis!!

Um den Anschluss von Kleinspannungsmotoren
zu erleichtern, haben wir schon vor sehr langer Zeit die Netzteile NH12
und NH24 entwickelt. Die werden auf der 230V Seite angeschlossen wie
ein Motor für Netzspannung und haben am Ausgang eine 12V oder 24V
Klemme, an die der Gleichspannungsmotor direkt angeschlossen wird.
(Kleiner Tipp: Wenn Ihnen ein 24V Motor im Schlafzimmer zu laut ist,
probieren Sie mal den NH12. Dann läuft der Rollladen zwar nur knapp halb
so schnell, aber viel leiser ...Wink
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Umr 24 - von Sven - 20.06.2017, 22:20
[Kein Betreff] - von HSZ - 21.06.2017, 06:57
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 21.06.2017, 18:31
[Kein Betreff] - von HSZ - 22.06.2017, 07:06
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 22.06.2017, 07:19
[Kein Betreff] - von HSZ - 22.06.2017, 09:40
[Kein Betreff] - von Sven - 23.06.2017, 11:58
[Kein Betreff] - von HSZ - 23.06.2017, 13:31
[Kein Betreff] - von Sven - 25.06.2017, 04:48
[Kein Betreff] - von Chris - 25.06.2017, 12:15
[Kein Betreff] - von HSZ - 26.06.2017, 07:27