Themabewertung:
  • 2 Bewertung(en) - 1.5 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LCN-SH+ Modul
#1
Question 
Hallo Zusammen, 

ich befasse mich leider erst seit kurzem mit dem Thema LCN-Pro obwohl meine Steuerung seit Jahren verbaut wurde. Nun ist es nach Jahren wirklich an der Zeit das ich was verändern möchte und versuche gerade zu ermitten ob das Modul defekt ist. 

Ich habe ein LCN-SH Modul mit Ausgang A1 &  A2

Der Ausgang A1 war schon als Ausgnag: Umschalter ( Rampe= 1 ) eingerichtet. Nun wollte ich den Ausgang A2 nutzen um eine weiter Schaltung zu erstellen. Ich haben den Ausgang A2 nun zum testen auf die D Tabelle gelegt und erhalte auch im BUS-Monitor eine Information das der Ausgang A2 schaltet auf 0% und 100%. Allerdings ist es nun so das wenn ich die Spannung am Ausgang A2 messe immer 230v gegen dem N-Leiter anliegen.  Nun stelle ich mir die Frage ob ich was nicht richtig verstehe oder der Ausgang A2 einen defekt hat? 

Ich hoffe es kann mir jemand helfen oder zumindest sagen wie ich die Situation weiter analysieren kann. 

Danke für Eure Antworten 

Grüße aus NRW
Sven
Zitieren
#2
Hallo Sven,

die 230V am Ausgang kannst Du immer messen, wenn keine weitere Last angeschlossen ist. Messgeräte haben einen sehr hohen Innenwiderstand, so dass bei den elektronischen Ausgängen fast die ganze Spannung angezeigt wird. Durch Entstör- bzw. Schutzbeschaltung auch bei ausgeschaltetem Ausgang.

Wenn Du den Ausgang nicht beschalten willst und nur auf Status-Meldungen über die Taste D2, nimm es hin. Ansonsten schließe eine Last an, zum Messen ist eine lineare Last, z.B. eine Baufassung mit Glühbirne, am besten. Hier siehst Du auch gleich ob der Ausgang dimmt.

Sollte hier die Lampe gleich voll leuchten, steht der Ausgang ziemlich sicher nicht auf "Dimmen", sondern auf "Schalten 1%".

Gruß
Thomas
Zitieren
#3
Hi Thomas, 

Danke für die schnelle Antowrt das werde ich testen. Bin mir aber sicher das dort schon ein Verbraucher angeschlossen war weshalb ich überhaupt auf den Defekt gekommen bin. Der Ausgang selbst steht auf 1% > Linear 

Danke 

Gruß Sven
Zitieren
#4
Hi Sven,

Wenn Du nur ein/aus-schalten willst, ist "Schalter 1%" richtig. Wenn Du Dimmen willst "Dimmer", erst hier ist die Kennlinie - bei dir "Linear" aktiv.

Welche Art von Verbraucher hast Du am A2 hängen? Bei LEDs könnte es sein, dass Du noch einen RSU mit anschließen musst.

Gruß
Thomas
Zitieren
#5
Hi Thomas, 

Danke für den Tipp es hat nun alles geklappt. Es war dann wirklich der Fehler das kein RSU ( LED Verbraucher ) angeschlossen war. 

Danke 

Gruß Sven
Zitieren


Gehe zu: