Moin Alex,
die Maße sind tatsächlich etwas grenzwertig, sollten aber gerade noch gehen.
Der BMI hat (wie jeder andere BWM auch) "Strahlen", die man am besten quer durchläuft - zu erkennen an den Linsen der Abdeckung. In der Entfernung gehen diese Strahlen auseinander - es kann also schon was bringen die kleine Platine im Gehäuse mal ein paar Grad zu drehen, um einen Strahl genau in den zu erfassenden Bereich zu bringen.
Des weiteren steht auf der Platine hinten ein 'oben', dort sind (eigentlich bei Wandmontage gedacht) ein paar Strahlen weniger. Bei 50cm Abstand sollte dieses 'oben' zur Wand zeigen.
Das Gehäuse ist am Unterteil nur eingeschnappt und lässt sich recht einfach (ohne Werkzeug) öffnen, die Linse mit der Platine kann man dann einfach herausdrücken und neu ausgerichtet wieder einsetzen.
Die Ausrichtung geht meist einfacher, wenn an einem Taster eine LED die Aktivitäten des BMI anzeigt. Das muss aber auch so (und erst mal ohne Pro) gehen, braucht halt ggf. nur etwas mehr Versuche.

Grüße, Uwe

BTW @Entwicklung: die (deaktivierbare) LED im GUS ist da ungemein hilfreich Thumbup. So erkennt jeder, dass das Ding auch funktioniert.
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Reaktionszeit von LCN-BMI - von Alex77 - 20.12.2017, 14:15
RE: Reaktionszeit von LCN-BMI - von Bert - 20.12.2017, 14:41
RE: Reaktionszeit von LCN-BMI - von Uwe - 22.12.2017, 02:41
RE: Reaktionszeit von LCN-BMI - von Alex77 - 24.12.2017, 20:34
RE: Reaktionszeit von LCN-BMI - von Gast - 09.04.2018, 13:14
RE: Reaktionszeit von LCN-BMI - von LuckyLPA - 11.04.2018, 10:05
RE: Reaktionszeit von LCN-BMI - von HSZ - 11.04.2018, 10:53
RE: Reaktionszeit von LCN-BMI - von Uwe - 11.04.2018, 11:00

Gehe zu: