#9
Virtuelle Relais lassen sich genauso ansprechen wie echte Relais.
Werden in dem Modul die Statusmeldungen aktiviert, wird bei jedem Schaltvorgang gleichzeitig eine Taste ausgeführt.

   

Schaltet das Relais 1 ein, wird die Taste C1 Lang betätigt
Schaltet das Relais 1 aus, wird die Taste C1 Los betätigt

Wenn wir also mit der A3 das Relais 1 Umschalten, wird wechselnd die Taste C1 Lang und Los betätigt, und somit B4  gesperrt b.z.w. freigegeben. Und da bei eingeschalteten Relais gesperrt wird, bei ausgeschalteten entsperrt, können wir den Relaiszustand mit Icon oder LED anzeigen und somit den Status der Sperre darstellen.

Zitat:Ich würde allerdings das Relais definiert ein und aus schalten und nicht über die Umschaltfunktion.

Warum ? Hier war es gewünscht, die Automatik sperren und freigeben zu können, und den Status anzuzeigen. Dafür reicht ein Umschalten völlig. Virtuelle Relais werden hauptsächlich verwendet, um definierte Ein- Aus Kommandos zu erzeugen. Wenn sie vorher schon definiert sind, wären die Statuskommandos überflüssig. Dann könnten wir es so machen:

   

Eine Taste mit Statuskommando wäre dann überflüssig.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
BMI sperren - von sashman76 - 06.03.2018, 22:04
RE: BMI sperren - von HSZ - 07.03.2018, 08:04
RE: BMI sperren - von sashman76 - 07.03.2018, 09:08
RE: BMI sperren - von HSZ - 07.03.2018, 09:26
RE: BMI sperren - von sashman76 - 07.03.2018, 09:45
RE: BMI sperren - von MatthiasUlrich - 07.03.2018, 11:46
RE: BMI sperren - von sashman76 - 07.03.2018, 13:31
RE: BMI sperren - von MatthiasUlrich - 07.03.2018, 13:37
RE: BMI sperren - von HSZ - 07.03.2018, 14:34
RE: BMI sperren - von MatthiasUlrich - 07.03.2018, 15:24
RE: BMI sperren - von HSZ - 07.03.2018, 15:38
RE: BMI sperren - von sashman76 - 07.03.2018, 18:38

Gehe zu: