Aufruf von Lichtszenen für Ausgang 3+4
#6
Hallo Uwe, verstanden, getestet und bestätigt: Bug.

A1 bis A4 aus, A3 ein, Lichtszene 7 (Reg0) nur für A1 aufgerufen:
   
Es wird A1 und A4 eingeschaltet, obwohl A4 nicht angesprochen wurde.

A1 bis A4 aus, A3 bleibt aus, Lichtszene 7 (Reg0) nur für A1 aufgerufen:
   
Es wird nur A1 eingeschaltet.

Der eingeschaltete A3 bewirkt dass A4 mit eingeschaltet wird, obwohl A4 nicht angesprochen wurde. Vermutlich ein Fehler in der A3+A4 Logik für die Lichtszenen. (Wer braucht schon updatefähige Module?)

Wird
   
für A1, A2, A3+4 aufgerufen, wird alles korrekt ausgeführt, egal ob A3 ein oder aus war.


A1 bis A4 aus, A1 ein, Lichtszene 7 (Reg1) für A1, A2, A3+4 aufgerufen:
   
Es wird nur A1 eingeschaltet alles andere aus, wie in der Lichtszene eingestellt.

D.h. ein möglicher Würgaround ist es, Lichtszenen immer für alle Ausgänge aufrufen, zufällig habe ich das so gemacht.