18.11.2013, 12:23
Wenn, wie hier, das Modul eine Uhrzeit mit Qualität 59 hat, übernimmt es keine Uhrzeit mit der Qualität 50, da diese ja schlechter ist. Stellt sich die Frage, wie eine falsche Uhrzeit mit Qualität von 59 in die Anlage geraten ist.
Mögliche Uhrzeitquellen:
- LCN-PRO
- LCN-WIH
- LCN-ZEA
- LCH-PCHK
- LCN-GTxD (bei manueller Eingabe)
Grundsätzlich setzen LCN-Quellen maximal mit Qualität 60 die Zeit, die Module ziehen beim Übernehmen 3 ab, bekommen dann also 57.
Wenn ein Modul mit Qualität 59 läuft, kann es eigentlich nur eine manuell umkonfigurierte LCN-PRO oder ein Fremdprodukt gewesen sein.
Problem dürfte sein, dass nun alle Module in der Anlage Qualität 59 führen, bei einem Reset eines Moduls ein anderes das Senden der Zeit mit Qualität 59 übernimmt. So bleibt als Abhilfe eigentlich nur, alle Module gleichzeitig Stromlos zu machen, eine Minute warten, dann wieder einschalten.
Mögliche Uhrzeitquellen:
- LCN-PRO
- LCN-WIH
- LCN-ZEA
- LCH-PCHK
- LCN-GTxD (bei manueller Eingabe)
Grundsätzlich setzen LCN-Quellen maximal mit Qualität 60 die Zeit, die Module ziehen beim Übernehmen 3 ab, bekommen dann also 57.
Wenn ein Modul mit Qualität 59 läuft, kann es eigentlich nur eine manuell umkonfigurierte LCN-PRO oder ein Fremdprodukt gewesen sein.
Problem dürfte sein, dass nun alle Module in der Anlage Qualität 59 führen, bei einem Reset eines Moduls ein anderes das Senden der Zeit mit Qualität 59 übernimmt. So bleibt als Abhilfe eigentlich nur, alle Module gleichzeitig Stromlos zu machen, eine Minute warten, dann wieder einschalten.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
H.Szlopsna