S0 Zähler
#3
Moin Jürgen,
ich habe zum testen auch einen ImpulsConverter von NZR da. Der hat den S0 dann als Relaiskontakt raus geführt und wird dann auch gezählt - leider etwas nur "wirr" bei ca. 1,25 Liter. So einen Impuls bekomme ich auch mit einem B3I - nicht aber am B8L oder BU4L. Nur kann ich vom B3I den S0-Zähler vom Modul nicht "füttern".
Für den praktischen Einsatz kommt der IC-2 allerdings auch nicht in Frage, der kostet pro Zähler ~120€uronen (und braucht noch je 3 TE Platz, der nicht da ist). Bei ~20 Zählern rechnet sich das dann nicht wirklich ...

Vielleicht findet sich ja noch jemand der Erfahrungen mit den NZR Geräten hat. Im Einsatz habe ich WM-Z mit dem 8141 und WZ-HY ...