17.12.2018, 09:18
Moin Moin,
du beantwortest deine Frage quasi selbst und bist m.M. auf dem richtigen Weg.
Eine lose/defekte Klemme ist beim flackern einer AGL der wahrscheinlichste Fehler.
Wenn das aber schon 5 Jahre so gelaufen hat kann es auch sein, dass dein UPP oder FI1 einen Schaden davongetragen hat (oder schon immer hatte).
Das kannst du am schnellsten ausprobieren, wenn du mal eine Fassung direkt am UPP anschliesst (ggf. auch mal ohne den FI1). So kannst du z.B. eine defekte Klemme/Lötstelle am FI1 und UPP ausschliessen und musst an anderen Stellen weiter suchen.
Viel Erfolg, Uwe
du beantwortest deine Frage quasi selbst und bist m.M. auf dem richtigen Weg.
Eine lose/defekte Klemme ist beim flackern einer AGL der wahrscheinlichste Fehler.
Wenn das aber schon 5 Jahre so gelaufen hat kann es auch sein, dass dein UPP oder FI1 einen Schaden davongetragen hat (oder schon immer hatte).
Das kannst du am schnellsten ausprobieren, wenn du mal eine Fassung direkt am UPP anschliesst (ggf. auch mal ohne den FI1). So kannst du z.B. eine defekte Klemme/Lötstelle am FI1 und UPP ausschliessen und musst an anderen Stellen weiter suchen.
(15.12.2018, 14:05)hugo72 schrieb: Ich bin ziemlicher Laie auf dem Gebiet.Hoffentlich nur bei der Fehlersuche - auch 120V können lebensgefährlich sein .
Viel Erfolg, Uwe