Themabewertung:
  • 240 Bewertung(en) - 2.86 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Glühlampe pulst und flackert
#4
(17.12.2018, 11:09)hugo72 schrieb: Ich hab an der Reihenklemme in der Verteilung von dem 7 adrigen kabel die Ader gefunden die beim Dimmen auf 75% nur auf 50 V und bei 100 % nur auf 120 V gegen den Neutralleiter als Spannung ankommt. 
Daher dachte ich daß hier ja schon vor dem UPP modul was nicht stimmt. 
So etwas habe ich mir gedacht ... deine Leuchten sind über den Verteiler verdrahtet.
Du hast auf den 7 Adern nur 3 'vor' dem UPP (L,N,D) aber eben auch die Ausgänge 'nach' dem UPP/FI1, die dann vom Verteiler weiter zur Lampe gehen.
So kannst du z.B. eine kalte Lötstelle an einer Klemme im FI1 (so was hatte ich vor einigen Jahren auch schon mal) im Verteiler nicht feststellen und musst das am besten direkt am UPP probieren.
"Rütteln, schütteln, klopfen" (geht leider nur unter Spannung, also vorsichtig und mit isolierten Werkzeugen arbeiten) an den Modulen und Klemmen in der UP-Dose kann dir solche Fehler auch schon zeigen (wenn dann die Lampe besonders auffällig flackert).

Grüße, Uwe
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Glühlampe pulst und flackert - von hugo72 - 15.12.2018, 14:05
RE: Glühlampe pulst und flackert - von Uwe - 17.12.2018, 09:18
RE: Glühlampe pulst und flackert - von hugo72 - 17.12.2018, 11:09
RE: Glühlampe pulst und flackert - von Uwe - 17.12.2018, 11:37
RE: Glühlampe pulst und flackert - von hugo72 - 17.12.2018, 11:55
RE: Glühlampe pulst und flackert - von Uwe - 17.12.2018, 14:27
RE: Glühlampe pulst und flackert - von hugo72 - 17.12.2018, 14:50
RE: Glühlampe pulst und flackert - von Uwe - 18.12.2018, 16:11
RE: Glühlampe pulst und flackert - von hugo72 - 18.12.2018, 18:05
RE: Glühlampe pulst und flackert - von SB - 18.12.2018, 16:12
RE: Glühlampe pulst und flackert - von hugo72 - 18.12.2018, 16:27
RE: Glühlampe pulst und flackert - von Uwe - 18.12.2018, 18:10
RE: Glühlampe pulst und flackert - von hugo72 - 18.12.2018, 18:21