#8
(09.10.2019, 18:29)LuckyLPA schrieb: Ohne das Durchblättern findest du übrigens eine Lichtszenensteuerung per Relais auf meinem YT-Kanal.

Schaue ich mir gerne an!

Ich habe mir die Relais in den Lichtszenen etwas vereinfacht, in dem ich die virtuellen Ausgänge von UPS Modulen aktiviert habe und deren Status an die D1-4 Tasten weitergebe (wo ich sie nicht benötige).
Mit denen schalte ich dann die Relais. So kann ich die Relais in den Lichtszenen als normale Ausgänge behandeln und bequem in der Lichtszenentabelle konfigurieren.

Interessant daran ist, dass man die Rampe in der Lichtszene als Nachlauf und für verzögertes Einschalten nutzen kann. Das ist insofern interessant, als man damit sehr bequem Relais nacheinander schalten kann, um zu hohe Einschaltströme zu vermeiden, wenn man viele gleichzeitig anschalten möchte (Zentral-Aus/Ein).

Lichtszene: 
A1 > 100% Rampe 0
A2 > 100% Rampe 1s
A3 > 100% Rampe 2s
A4 > 100% Rampe 3s

Auch kann man damit sehr einfach mehrere Treppenhauslichtsteuerungen realisieren, die alle unterschiedliche Timer haben können. 

Szene 1: A1 > 100% Rampe 0
Szene 2: A1 > 0% Rampe 300 s

Mit einem BMI kann man bei LANG die Lichtszene 1 schalten. Bei LOS wird Szene 2 aufgerufen, diese verzögert aber das Relais um 300 Sekunden. Kommt zwischenzeitlich wieder ein LANG, wird abermals Szene 1 aktiv und das Licht bleibt an.

Man ist zwar auf die 456 Sekunden maximaler Rampenzeit (7,4 Minuten) beschränkt, was aber für viele Anwendungen ausreichend ist.

Weist man der D-Taste statt eines Relais einen regulären Ausgang zu, kann dieses Verhalten auch dafür genutzt werden.

Markus

Bei mir werkeln (meist) friedlich zusammen: 24 intelligente LCN Module, WHI, Symcon, Philips Hue, Alexa, Xiaomi Aqara, Roborock S5, Vorwerk VR200, ConBee II Stick, ESPeasy, Raspi, Arduino, Pokeys, NodeRed, Wantec MONOLITH IP/VoIP, Fritzbox, Viessmann Vitodens 300, VMware ESXi 