Themabewertung:
  • 270 Bewertung(en) - 2.85 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LCN-SHD -> Anschluss an 0-10V Ausgang löst FI aus
#7
In der Installationansleitung findet sich auf Seite 2 der Hinweis, dass der Anschluss M der 0-10V und DALI Schnittstelle auf N-Potential liegt.

Auch auf den Folgeseiten, bei den detaillierten Beschreibungen der Sensoranschlüsse wird erneut darauf hingewiesen, dass diese auf N-Potential liegen nicht galvanisch vom Netz getrennt sind.

Dass man N und PE nicht verbinden darf, erwähnen wir zwar nicht, dieses Wissen gehört aber sicher für jeden Installateur zu den Grundlagen.

Wir bedauern, das diese Information bei Ihnen verloren gegangen ist. Das die Schnittstelle bei Ihrem Gerät mit PE verbunden ist, dürfte jedoch auch recht ungewöhnlich sein, da uns derartige Probleme bisher nicht bekannt geworden sind.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RE: LCN-SHD -> Anschluss an 0-10V Ausgang löst FI aus - von HSZ - 08.01.2020, 14:05

Gehe zu: