17.02.2020, 08:06
Wie LuckyLPA schon sagt. In 98% der Fälle wird dieser Effekt dadurch verursacht, dass bei einem Modul der N-Leiter fehlt. Dieses holt sich den N dann über die Datenander, der dabei entstehende Strom sieht für die Module so aus, wie das hier gezeigte Telegramm.
Am besten systematisch einzelne Anlagenteile vom Bus abtrennen, um den Fehler einzukreisen.
Am besten systematisch einzelne Anlagenteile vom Bus abtrennen, um den Fehler einzukreisen.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
H.Szlopsna