Hi Martin,

d.h. du hast einen Helligkeitssensor und einen BMI.

Offen bleibt, bzw. du hast es nicht beschrieben wie du derzeit mit
"Licht Kellertreppe unten&oben per Taster UMschalten"
zwei Ausgänge
M12/A2 Licht Kellertreppe unten
M71/A2 Licht Kellertreppe oben
synchron schaltest, mit nur einem UM Befehl wird das schnell asynchron. Du könntest z.B. das obere Treppenlicht mit dem Status des unteren Treppenlichtes schalten und nur das untere Treppenlicht direkt mit dem Taster umschalten.

Zum Bewegungsmelder:

Ich würde den Helligkeitswert als Schwellwert für ein virtuelles Relais nehmen und dieses den Hell/Dunkel Status darstellen lassen (das Relais kannst du auch für andere Zwecke Bus-weit z.B mit LED Status nutzen).

LED1 -> Status virtuelles Relais Hell=aus/Dunkel=ein
LED2 -> BMI Bewegung erkannt=ein
Summe LED1 UND LED2 "EIN" -> M71/A2 Treppenhauslicht erhaltend xy Minuten "Licht Kellertreppe oben"

Die restliche manuelle Bedienung lässt du wie sie ist. Das erhaltende Treppenhauslicht macht die Lampe nur aus, wenn sie vorher aus war.

Du könntest natürlich statt der Summe und den LEDs auch mit dem Schwellwert der Helligkeit die B-Taste des BMI sperren und entsperren. Das ist 1x etwas weniger zu parametrieren, aber IMO nicht so übersichtlich und weniger für weitere Zwecke verwendbar.


VG Thomas