Verdrahtungsfehler? Wie finde ich ihn am besten?
#3
Hallo,
ich hab nun ein bisschen weitergesucht.

Am PK haben tatsächlich beide grüne LEDs geleuchtet, es war nur ein LED innen verschoben.

Also:

Anlage funktioniert tadellos, bis man einen LS ausschaltet und eine Halogen Leuchte am Ausgang eines UPPs eingeschaltet ist. Dieses UPP befindet sich an und für sich in dem LS Kreis. Am PK leuchten dann ALLE Leds. Also Phase auf Datenader oder Modul ohne N..... und es funktioniert keine Kommunikation mehr.

Wenn das Licht beim Abschalten des LS aus ist, funktioniert die Anlage weiterhin....

ein verzwickter Verdrahtungsfehler oder.... der natürlich nie auffällt, bis mal die Sicherung fällt während das Licht ein ist....

Nach welchem Fehler muss ich suchen? In der Wohnung wurde eine konventionelle Verdrahtung durch LCN ersetzt und es sind auch ein paar Kreuz, bzw Wechselschalterpositionen in der Wand totgelegt worden....

Liebe Grüße und ein schönes neues Jahr,
Stephen
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Verdrahtungsfehler? Wie finde ich ihn am besten? - von stephen - 27.12.2013, 20:49
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 28.12.2013, 15:11
weiter gesucht - von stephenlion - 05.01.2014, 17:05
[Kein Betreff] - von stephenlion - 05.01.2014, 17:25
[Kein Betreff] - von Klemens - 06.01.2014, 12:49

Gehe zu: