^

Themabewertung:
  • 111 Bewertung(en) - 2.78 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Fehlerhafte Anzeige der Raumtemperatur
#1
Question 
Hallo!

Auch nach erneutem Auslesen des Moduls, erscheint sowohl an der GT-10, als auch in der GVS, vor der Temperaturanzeige drei Ausrufezeichen. Ist der Sensor bzw Fühler defekt, oder liegt es an etwas anderem?

Für einen Ratschlag oder Tipp wäre ich sehr dankbar

Grüße
Alex


Angehängte Dateien Thumbnail(s)
   
Zitieren
#2
Kannst du mal schauen ob an dem Modul direkt die Temperatur ankommt unter Status Analog.
Oder mal schauen ob die Crad Anzeige zu wenig Platz für die Anzeige hat wegen der (Raumtemp) Beschriftung.
Mit freundlichen Grüßen aus Baden


Jürgen
Zitieren
#3
Die "!!!" Anzeige kenne ich. Sie sit typisch wenn der Sensorwert nicth vorhanden nicht, weil u.a.:

- das Modul offline ist
- der Sensor nicht erkannt wird
- der Sensor kaputt ist

IMO folgende Reihenfolge bis der Fehler eingegrenzt sit:

Mit der Pro schauen ob das Modul (mit TS/TSA/...) online ist, auf Änderungen prüfen, Status Analogwerte ansehen. Modul für >10Sekunde stromlos machen und auf Änderungen Prüfen. Austausch Temperatursensor. Falls es sich lohnt (Hotline fragen) Sensor einsenden.

VG Thomas
___________________________________________________________
LCN seit 2001
Zitieren


Gehe zu: