10.02.2021, 14:49
5 polige FIs gibt es bzw. gab es mal, diese kosten aber deutlich mehr als zwei Trennverstärker. Man kann z.B. 3/4 polige FIs verwenden und nur eine bzw. 2 Phasen + N und Datenader anschließen. Der Kontakt der Datenader muss überwacht werden, ein reiner Hilfskontakt würde den FI auslösen.
Das hängt aber ganz von den Gegebenheiten ab.
Ein Tool gibt es leider nicht, wir unterstützen aber auch bei der Ausarbeitung.
Man kann sehr einfach und kostengünstig planen, damit könnte man später aber mit auf die Füße fallen, wenn man aufwendige Funktionen programmieren möchte und keine Tasten/Summen usw. mehr frei sind. Nicht jeder Sensor benötigt ein eigenes Modul, da könnte man Funktionen zusammenfassen.
Je nach Budget, lieber etwas großzügiger planen. Wir haben öfter mit Personen zu tun, die nachrüsten müssen, weil zu "schlecht" geplant wurde.
Das hängt aber ganz von den Gegebenheiten ab.
Ein Tool gibt es leider nicht, wir unterstützen aber auch bei der Ausarbeitung.
Man kann sehr einfach und kostengünstig planen, damit könnte man später aber mit auf die Füße fallen, wenn man aufwendige Funktionen programmieren möchte und keine Tasten/Summen usw. mehr frei sind. Nicht jeder Sensor benötigt ein eigenes Modul, da könnte man Funktionen zusammenfassen.