#8
(10.02.2021, 14:49)SB schrieb: 5 polige FIs gibt es bzw. gab es mal, diese kosten aber deutlich mehr als zwei Trennverstärker. Man kann z.B. 3/4 polige FIs verwenden und nur eine bzw. 2 Phasen + N und Datenader anschließen. Der Kontakt der Datenader muss überwacht werden, ein reiner Hilfskontakt würde den FI auslösen.
Das hängt aber ganz von den Gegebenheiten ab.

Ich rate, wenn man tatsächlich 3 Außenleiter für den Stromkreis braucht, zu Trennverstärkern (IS). 5pol. RCD benötigt man beim zusammenschalten der D-Ader ja für jeden Hauptstromkreis mit 3 Außenleitern - das wird etwas unpreiswert.

Alternative ohne IS und mit "normalen" 4pol RCD: Wenn man alle LCN Module an Stromkreise anschließt, die keine 3 Außenleiter benötigen, kann man mit 1 oder 2 Außenleitern und D-Ader und 4pol. RCD installieren. Schalten via Relais (in der UV) geht bei Bedarf trotzdem in anderen Kreisen.

Der Hinweis mit den zwingend nötigen D-Ader Hilfekontakten an jedem Leitungsschutzschalter (LS) für die LCN Stromversorgungsstromkreise wurde schon gegeben? Ich rate dabei eher zu den 0,5TE breiten Hilfsschaltern, bei den auf die LS aufschnappbaren Hilfsschaltern (z.B. ABB) kann man zwar die Kammschienen verwenden, aber es geht dann sehr, sehr eng zu.

Mein Tipp zur Modulplanung: Module möglichst in der Verteilung, da geht mehr Peripherie dran und die Verteiler sehr großzügig und breit planen. UPS und UPP sind gut für Sensoren, Schalter und als Problemlöser.

Mein Tipp zur Installation: Unter Beachtung der VDE (Verlegeart, Querschnitt, Belastung...) immer minimal 5 adrig, manchmal besser 7 adrig installieren, nichts ohne freie Ersatzader. NYM-J 3x1,5 oder 2,5 einfach aus dem Gedächtnis streichen Wink . Prinzipiell tiefe Dosen verwenden. Wo es schon bei der Planung knapp wird, lieber eine zusätzliche UP Dose mit Putzdeckel (überputzt und überstrichen), oder wenn es etwas mehr kosten darf Elektronikdosen, auf Vorrat setzen.


So kann man später z.B. aus einem Taster - wo eigentlich nur eine Dose und ein 3x1,5 gereicht hätte, z.B. ein UPS+Glastaster plus Sensor machen - ohne viel Dreck.

Viele Grüße - Thomas
___________________________________________________________
LCN seit 2001
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Grundsatzfragen - von mhein83 - 10.02.2021, 11:00
RE: Grundsatzfragen - von SB - 10.02.2021, 12:07
RE: Grundsatzfragen - von mhein83 - 10.02.2021, 14:22
RE: Grundsatzfragen - von Uwe - 10.02.2021, 14:48
RE: Grundsatzfragen - von mhein83 - 10.02.2021, 16:40
RE: Grundsatzfragen - von Uwe - 11.02.2021, 20:59
RE: Grundsatzfragen - von Martin H - 13.02.2021, 18:32
RE: Grundsatzfragen - von Uwe - 14.02.2021, 13:29
RE: Grundsatzfragen - von SB - 10.02.2021, 14:49
RE: Grundsatzfragen - von tom-1 - 12.02.2021, 10:26
RE: Grundsatzfragen - von mhein83 - 12.02.2021, 13:44
RE: Grundsatzfragen - von SB - 12.02.2021, 14:01

Gehe zu: