BT4H für Schwimmersteuerung Kanalisationspumpe
#19
Hallo Christoph, am besten du schreibst bitte nicht mehr in den zitierten Text, sondern darunter, das ist so kaum lesbar.

Zu den Fotos der Verteilung: alle 4 Eingänge des linken und mittleren BT4H sind beschaltet. Ich habe bei einem Bild, wo es nicht so spiegelt noch mal etwas vergrößert: der mittlere (und der unbenutzte rechte) ist ja doch auf "DIP ein ein", also Binärsensor B5 bis B8.

Hast du an den DIP Schaltern seit dem ersten Bildern etwas geändert?
BTW - aus dem Waschzettel: Nach dem Umschalten eines DIP-Schalters muss der LCN-BT4H und das intelligente Modul kurz spannungslos geschaltet werden, damit die neue Konfiguration wirksam wird

Auf 2 verschiedenen Bildern leuchten einmal links 2 LED und einmal in der mitte eine LED - Wie schon erwähnt bitte die Zuordnung der externen Signale (besonders am mittleren, dem Binärsensor) prüfen. Hintergrund: im Schaltplan ist der Binärsensor etwas anders belegt, da ist ein BM Außen Werkstatt auf dem 4. Eingang)

In der B-Tabelle sind belegt:
  • B1: Sende Taste verzögert ("STV")  Ziel M166M155 Relais 1 aus.
  • B5: Schwimmer Alarm (Schwimmer ganz oben)
  • B6: Schwimmer Ein (Schimmer in der Mitte)
  • B7: Schwimmer Aus (Schimmer ganz unten)
Bitte prüfe die korrekte Zuordnung der Schwimmer zu den Eingängen mit den LED des BT4H, du brauchst keine Messmittel.

Nach deinem ok können wir die Anpassung in der Parametrierung besprechen.

Was ich noch in der lp3 gesehen habe: der Alarmkontakt M155 B5 lang schaltet des virtuelle Relais 1 von M9 und wird via LED 3 und LED12 von M9 angezeigt (und die Pumpe an LED4). Ist da ein Taster mit LEDs dran? Reicht dir das zusammen mit dem 15x Piepsen an G15 als Alarmierung?

VG Thomas