LCN HU Dali
#2
Moin Georg,
aus deinen Angaben ist das leider nicht deutlich erkennbar ...

Wie wurden die DALI-EVG parametriert? Beachte: Ausgang 1 ist DALI-Adresse 0 usw..
Die Parametrierung mit einem DALI-PRG (z.B. Tridonic) ist immer noch der sicherste Weg. Außerdem bietet sich da auch ein DALI-Monitor, in dem (bei entsprechendem Anschluß) auch die Kommandos vom LCN-Modul erkennbar sind. Auch mit einem DIH/SHD sind ggf. nicht alle notwendigen Werte einstellbar.
Die Abschaltung mit dem Ausgang kann man machen, muss man aber nicht (das EVG braucht ja dann immer einen "Moment" zum booten).
Bei 8 Leuchten könnte (je nach verwendeten EVG) evtl. schon ein NDH weiter helfen - meine Erfahrung, das steht nicht so in der Anleitung. Evtl reicht auch schon das umstellen auf NDH-Betrieb ...

Ein einmaliges rotes blinken zeigt nur ein empfangenes Kommando an, ansonsten ist 'rot blinken' eigentlich nicht gut (weil es ggf. auch Fehler anzeigt).

Grüße, Uwe