Probleme im Bus (FI)
#2
Moin Robert,
ein FI-Schalter löst nur aus, wenn ein Fehlerstrom über den Schutzleiter abfließt. Der PE ist aber an keinem LCN-Modul angeschlossen (wenn die Verdrahtung richtig ist), an den geschalteten Verbrauchern aber schon.
Das Fehlerpiepsen lässt darauf schliessen, dass ein (Schalt)Kommando nicht gesendet werden kann. Das könnte auch ein Relais sein. Kannst du definieren was da gerade geschaltet werden soll? Geht eigentlich nur mit dem Bus-Monior der Pro (hast du eine verfügbar?).

Ein in solchen Abständen auftretender Fehler ist eigentlich typisch für defekte Kondensatoren etc. - die gibt es zwar auch in LCN-Modulen, aber eben auch in elektronischen Vorschaltgeräten, Netzteilen etc.pp. (die dann ggf. auch einen PE angeschlossen haben). Ich würde hier den Fehler also eher bei einem Verbraucher suchen.
Dass dieser (defekte) Verbraucher dann auch die LCN Kommunikation stört ist theoretisch auch möglich.

Viel Erfolg beim suchen,
Uwe
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Probleme im Bus (FI) - von donut - 19.03.2022, 10:43
RE: Probleme im Bus (FI) - von Uwe - 19.03.2022, 11:16
RE: Probleme im Bus (FI) - von donut - 20.03.2022, 08:59
RE: Probleme im Bus (FI) - von Uwe - 20.03.2022, 10:23
RE: Probleme im Bus (FI) - von LCNJürgen - 20.03.2022, 12:40
RE: Probleme im Bus (FI) - von donut - 29.03.2022, 21:07
RE: Probleme im Bus (FI) - von LCNJürgen - 30.03.2022, 15:27
RE: Probleme im Bus (FI) - von Uwe - 30.03.2022, 16:11
RE: Probleme im Bus (FI) - von donut - 13.04.2022, 06:36
RE: Probleme im Bus (FI) - von LuckyLPA - 13.04.2022, 09:35
RE: Probleme im Bus (FI) - von Uwe - 13.04.2022, 09:59
RE: Probleme im Bus (FI) - von donut - 14.04.2022, 12:01
RE: Probleme im Bus (FI) - von SB - 14.04.2022, 12:49

Gehe zu: