Fehlermeldung: Kurzschluß Überlast an Peripherie, aber UPP kaputt??
#2
Moin Christian,
(19.03.2022, 16:10)ChristianBauer schrieb: ... mit welcher Halbwertszeit muss ich denn Rechnen?
da muss der Mathematiker gar nicht rechnen Big Grin , der Fehler kommt mehr "zufällig".

Die "alten" Module machen eigentlich nichts mit der Fehlermeldung - (wenn ich richtig bin) erst ab FW 17.. schalten sie aktiv etwas ab.

Sollte da doch etwas aus gehen (kommt das auch vor, wenn du I- und/oder T-Port abziehst?), lässt das eigentlich auf einen Fehler im Netzteil vom Modul schliessen - wahrscheinlich hat ein Kondensator durch Wärmeentwicklung "frühzeitig" seine Dienste eingestellt. Kommt vor ...
Ich schicke solche Module immer gerne "zur Überprüfung" an die Hotline - meistens bekomme ich sie repariert zurück (da sind sie echt kulant). Dann halten sie wieder mind. 10 Jahre Wink .

Grüße, Uwe