Themabewertung:
  • 74 Bewertung(en) - 2.73 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
RE >65535 = Modulreset notwendig
#1
Moin Moin,
ich betreibe eine Anlage mit überwiegend Modulen 0E../0F.. (also im Aufbau um 2005 entstanden).
Es gibt auch ein paar ältere Module (ab 09..), aber mittlerweile halt auch ein paar neuere bis aktuelle Module.

Die Anlage hat gut 10 Jahre überwiegend klaglos funktioniert.
Seit einiger Zeit fallen mir immer mehr "Störungen" auf, die sich eigentlich immer am RE-Wert im Modul fest machen lassen.
Hat das Modul seinen 'Maximalwert' von 65535 erreicht (und überschritten) verweigert das Modul irgendwann (mind. tw.) seine Dienste.
Da werden dann z.B. Timer (von BMI ausgelöst) nicht mehr ausgeführt. Gestern hatte ich mal wieder den Fall, dass ein Regler seinen Aktor nicht schalten wollte (das "ehemalige" - nur noch selten genutzte - Kinderzimmer war eiskalt).
Ein Modulreset behebt den "Spuk". Nur muss bei mir dieser Reset mittlerweile auf immer mehr Module wirken.
Auslösen kann man das ja durch Stromabschaltung oder über die LCN-Pro (und wenn man die undokumentierten Kommandos kennt auch über PCHK und externe Software).
Die meisten betroffenen Module sind nach 30-90 Tagen "am Anschlag" - eine monatliche/vierteljährliche Stromabschaltung hat aber überhaupt keinen Zuspruch bei der Familie. Ich löse also einen Reset über Software zu 'nachtschlafender Zeit' aus. Nun kommen aber in der Liste immer mehr Module dazu, die auch irgendwelche Verknüpfungen (über Summen, Tastensperren etc.) beinhalten. Die älteren Module aktualisieren das ja nicht immer freiwillig, ich muss also mind. auch noch eine Statusabfrage hinterher schicken.
Alles "machbar", aber eben nicht ohne entsprechenden Aufwand.

Leider lässt sich ja der RE-Wert auch nicht über PCHK auslesen, so dass damit evtl. eine 'automatische' Meldung/Kommando etc.pp. möglich wäre.
Und in der Pro lässt sich ein Reset ja auch nicht auf eine Taste (z.B. periodischen Zeitgeber) programmieren.

Ich beobachte so etwas auch in Kundenanlagen wo/wenn neuere Module im Einsatz sind. Da ist das aber (Gott sei dank) -noch- nicht so "schlimm" wie bei mir zu Hause.

Für mich wäre jetzt interessant ob es diese "Phänomene" auch in anderen Anlagen gibt oder ob ich doch mal intensiv auf "Fehlersuche" in meiner Programmierung gehen muss. Wobei das ja 10 Jahre funktioniert hat - bis auf selbstverschuldete "Verschlimmbesserungen".

Adventliche Grüße
Uwe
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RE >65535 = Modulreset notwendig - von Uwe - 04.12.2022, 14:07
RE: RE >65535 = Modulreset notwendig - von Uwe - 05.12.2022, 13:08
RE: RE >65535 = Modulreset notwendig - von Uwe - 06.12.2022, 11:44

Gehe zu: