Themabewertung:
  • 53 Bewertung(en) - 2.51 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LCN-NUI löst RCD (FI-Schutz) aus
#5
(27.02.2023, 19:26)LCNNoob schrieb: Hi TiMatrix,

ich hatte mal ein ähnliches Problem. Unser damaliger Elektriker (mussten wir nehmen) hat den Bus entgegengesetzt zu den restlichen Leitungen angeschlossen. Will heißen, L1 und L2 wurden von oben in den FI eingespeist (bildlich gesprochen), der BUS dagegen von unten. Dadurch hat je nach Buslast (gleichzeitige Telegramme) der FI ausgelöst. Ich habe dann für den BUS den Ein-/Ausgang getauscht. Damit war bei mir das Problem gelöst.

Ich weiß, einige werden sagen das ist egal. Grundsätzlich ja, aber bei mir war es nicht egal. Seid der Änderung habe ich keine Probleme mehr mit dem FI.

Gruß LCNNoob

Wenn ich mir die Verdrahtung der FI's (sind 3 Stück für jedes Geschoß einer) anschaue, so liegen dort nur L1,L2,L3 drauf. Alle LCN-Module liegen "hinter" den FI's.
Das Problem tritt nur auf, wenn der PKU per USB Kabel am Laptop hängt. Ansonsten läuft der BUS stabil.

(27.02.2023, 22:35)LuckyLPA schrieb: Moin

Seltsamer Fehler... Das NUI kann den RCD nicht durch einen Defekt auslösen lassen. Es fehlt der PE, da der Strom zum Auslösen ja irgendwohin muss...
Löst der RCD nur aus, wenn das NUI angeklemmt ist?
Oder auch bei dem angeschlossenen Modul?
Hängen Modul und NUI am selben N?
Sind das GT10D, UPP und NUI in derselben Dose verbaut?

GT10D, UPS und NUI sind in der selben Dose verbaut und nutzen den selben N.
Der RCD löst nur aus, wenn der PKU per USB-Kabel am Laptop angeschlossen ist. Wenn ich den GT10D und NUI vom UPS trenne, dann das UPS auslese, löst der RCD nicht aus. Das Problem ist reproduzierbar.
Leider kann ich den GT10D nicht direkt ans UPS anschliessen, der NUI ist obligatorisch. Ich könnte aber die Teile an einer anderen Dose anschließen, wo ein GT12 dran ist, und schauen, ob der Fehler mitwandert.

(27.02.2023, 20:57)Bert schrieb: Sieht für mich auch so aus, als wenn die Datenader nicht "FI-gerecht" verlegt wurde bzw. der FI umgangen wurde.
Beim "normalen" Betrieb läuft alles scheinbar normal. Beim auslesen löst der FI aus.

Beim kaputten Netzteil würde der FI wahrscheinlich sofort auslösen.

Bert

Ich denke auch, dass die Datenader nicht über die FI's geführt wurde, da ich nur sehe, dass L1,L2,L3 angeklemmt sind. Die Installation wurde von einem Elektriker gemacht.
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RE: LCN-NUI löst RCD (FI-Schutz) aus - von TiMatrix - 28.02.2023, 11:12
RE: LCN-NUI löst RCD (FI-Schutz) aus - von HSZ - 01.03.2023, 11:59
RE: LCN-NUI löst RCD (FI-Schutz) aus - von Uwe - 02.03.2023, 19:12
RE: LCN-NUI löst RCD (FI-Schutz) aus - von Uwe - 04.03.2023, 13:55

Gehe zu: