Hallo,

bin zwar noch absoluter Neuling, möchte jedoch von meinen Erkennungsproblemen am I-Bus berichten und der Lösung.

An einem Modul hatte ich einen LSA abgehängt (zu Testzwecken für einen anderen Sensor). Nach Wiederanschluss des LSA erfolgte keine Steuerung mehr (Schwellenwertverarbeitung). Alle Werte wurden im Bus korrekt angezeigt, auch Änderungen. Ein erneuter Einlesevorgang des I-Bus war ohne Erfolg, auch eine erneute Programmierung des Moduls änderte nichts. Lösung: Modull kurz vom Netz getrennt. Alles funktionierte wie vorher.

Ich hoffe, dass ich die Doku ausreichend gelesen habe, aber ein explizite Netztrennung bei Änderungen am I-BUS habe ich nicht gefunden.

Gleiches habe ich mit BU4L festgestellt. Das Modull schien sich die alten Sensoren gemerkt zu haben. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, wenn I-Bus-Peripherie eine eigene Stromversorgung hat? So wie die GT2.

Mein Fazit: bei Problem mit Erkennung am I-BUS nehme ich alles kurz vom Netz, Modul und Sensorik.

Rudi