11.02.2014, 11:14
Ich habe mal unsere Unterlagen durchgesehen.
Die Varianten, welche die Kratzbrücken haben, hatten ofiziell nie die Option, den Sensor auf andere Variablen zu legen. Diese Erweiterung wurde gemeinsam mit den DIP-Schaltern eingeführt, welche die Brücken abgelöst haben.
Wenn Sie viel Glück haben, haben Sie eventuell einen Softwarestand erhalten, der es bei Ihren Modulen jedoch bereits ermöglicht. Dazu entfernen Sie bitte die Brücke, die am Steckplatz des LCN-EFS steckt. Meldet sich der LCN-GRT dann am Modul als LCN-GRT an, funktionieren auch andere Variablen.
Tut er das nicht, ist es noch die Softwareversion, welche dies nicht unterstützt (was bei dem Layout mit den Brücken eigentlich auch so sein sollte)
Wie oben erwähnt, offiziell ist die Funktion erst mit den DIP-Schaltern eingeführt worden. Daher werden Sie auch keine Installationsanleitung finden, welche beim LCN-GRT das Durchkratzen der Brücken beschreibt.
Die Varianten, welche die Kratzbrücken haben, hatten ofiziell nie die Option, den Sensor auf andere Variablen zu legen. Diese Erweiterung wurde gemeinsam mit den DIP-Schaltern eingeführt, welche die Brücken abgelöst haben.
Wenn Sie viel Glück haben, haben Sie eventuell einen Softwarestand erhalten, der es bei Ihren Modulen jedoch bereits ermöglicht. Dazu entfernen Sie bitte die Brücke, die am Steckplatz des LCN-EFS steckt. Meldet sich der LCN-GRT dann am Modul als LCN-GRT an, funktionieren auch andere Variablen.
Tut er das nicht, ist es noch die Softwareversion, welche dies nicht unterstützt (was bei dem Layout mit den Brücken eigentlich auch so sein sollte)
Wie oben erwähnt, offiziell ist die Funktion erst mit den DIP-Schaltern eingeführt worden. Daher werden Sie auch keine Installationsanleitung finden, welche beim LCN-GRT das Durchkratzen der Brücken beschreibt.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
H.Szlopsna