Regler für Relais
#2
Hallo,

es ist natürlich schon lange her, dass es so gemacht wurde. Der Gedanke damals war sicher, dass man den Regler für eine Heizung nimmt. Eine Heizung soll den Raum auf den Sollwert halten. Da die Heizung aber nach Abschalten aufgrund ihrer Trägheit noch etwas weiterheizt, muss sie bereits vor dem Erreichen des Sollwertes abgeschaltet werden. Dies ist durch die Einstellung des Proportionalbereichs möglich.

Nachdem die Temperatur im Raum aber langsam sinkt, müssen wir schnell wieder einschalten.
Die Heizung ist träge, daher dauert es, bis sie hochheizt. Würden wir dann den unteren Schaltpunkt durch die Hysterese noch tiefer legen, würde es sicher deutlich zu kalt.

Für die Anwendung einer konstanten Raumregelung (für die der Regler gemacht wurde) wäre dies also eher ein Nachteil.

Möchten Sie eine Hyterese erhalten, können Sie Schwellwerte benutzen. Diese müssen dann ggf. (wie bei Ihrer Lösung über den Umweg Ausgang) wiederholt werden.

Möchten Sie eine Trägheit in die Regelung bekommen, können Sie einen Regler benutzen und (bei 17er Modulen) den Temperaturwert über eine Mittelwertbildung laufen lassen.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Regler für Relais - von Beleuchtfix - 11.02.2014, 13:32
[Kein Betreff] - von HSZ - 11.02.2014, 14:26
[Kein Betreff] - von Beleuchtfix - 11.02.2014, 15:11
RE: Regler für Relais - von pal - 15.02.2014, 12:01
[Kein Betreff] - von Uwe - 16.02.2014, 12:15
[Kein Betreff] - von pal - 16.02.2014, 12:54
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 16.02.2014, 15:19
[Kein Betreff] - von pal - 17.02.2014, 12:35
[Kein Betreff] - von Beleuchtfix - 09.05.2014, 11:20
[Kein Betreff] - von HSZ - 15.05.2014, 11:00
[Kein Betreff] - von Beleuchtfix - 15.05.2014, 12:19

Gehe zu: