#13
HSZ schrieb:Hallo,LCN Module leiten Ihre interne Uhr von der Netzfrequenz ab. In unserem 50 Hz Netz zählt das Modul die Perioden, und geht nach 50Perioden davon aus, dass eine Sekunde vergangen ist. Für 60 Hz Netze lässt sich das Modul umstellen, dass es nach 60 gezählten Perioden von einer vergangenen Sekunde ausgeht. Nun ist es vereinzelt vorgekommen, dass ein Modul versehentlich im 60 Hz Betrieb steht. Dann läuft dessen Uhr um den Faktor 1,2 zu langsam. Wenn es dann auch noch gemeinsam mit 50 Hz Modulen in einer Anlage läuft, kommt es zu den von Carsten beschribenen Effekten, dass abwechselnd zwei unterschiedliche Zeiten im Bus sind.Abhilfe:- LCN-PRO Offline schalten- Optionen -> Einstellungen -> Experteneinstellungen- Standrdmodulbetreib 50 Hz setzen- Haken Automatisch 50/60 Hz Modus reprogrammieren setzen- Erneut Online gehen. Beim Überprüfen der Module wird dann in jedem Modul expliziet der 50 Hz Modus aktiviert.
Hallo Herr Szlopsna,vielen Dank für die Erläuterungen. Ich hatte auch das Problem, dass ein Modul immer die falsche Zeit in den Bus schickte. Durch Ihre Erklärung und Anleitung konnte ich das Problem beseitigen.  :thumbsup: Wieder etwas dazu gelernt.GrußEcho
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
GT10 Zeitschaltuhr - von GuidoS - 13.06.2014, 13:12
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 15.06.2014, 21:22
RE: GT10 Zeitschaltuhr - von HSZ - 16.06.2014, 09:45
[Kein Betreff] - von GuidoS - 03.10.2014, 12:04
[Kein Betreff] - von HSZ - 06.10.2014, 07:48
[Kein Betreff] - von GuidoS - 06.10.2014, 10:25
[Kein Betreff] - von HSZ - 06.10.2014, 10:29
[Kein Betreff] - von totti46 - 08.12.2014, 22:16
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 08.12.2014, 22:24
[Kein Betreff] - von totti46 - 08.12.2014, 22:47
[Kein Betreff] - von totti46 - 08.12.2014, 23:29
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 09.12.2014, 21:31
[Kein Betreff] - von Echo - 11.02.2015, 20:32
[Kein Betreff] - von HSZ - 12.02.2015, 08:10

Gehe zu: