08.10.2015, 17:21
Lasse schrieb:Hallo,ich bekomme immer folgenden Fehler:2015-10-08 15:49:48.862 [ERROR] [o.binding.lcn.common.LcnLogger] - Could not parse target: SN.0.11in dem Fenster der openHab runtime.Die Verbindung zum PCHK steht und auch das Binding ist eingebunden.Die Definition meines Test-Items sieht so aus:String Serial "Serial [%s]" {lcn='[local:SN.0.11]'}Das einzige Binding das den Fehler nicht liefert schein RELAY_STATE zu sein:String Light_GF_Kitchen_Ceiling_Status "Küche [%s]" (GF_Kitchen) {lcn="[local:RELAY_STATE.0.11.2]"}wirft keinen Fehler, wobei ich den Wert trotzdem nicht angezeigt bekommen.Kann jemand weiterhelfen?Der Fehler im Log hat die Ursache darin, dass er den Item-String nicht versteht. Ich denke nicht, dass "SN" ein offizielles Item ist. Intern wird das Pattern mit "SN" nur benutzt, um die PCK-Meldung zur Seriennummer zu parsen.Einen Relais-Status bindest du so ein:
Code:
Contact lcnRelayVis "Relay" {lcn="[local:RELAY_STATE.0.11.2]"}
Code:
Switch Relais "Schalter" {lcn="[ON:local:RELAYS.0.11.-1------], [OFF:local:RELAYS.0.11.-0------]"}
LCN im EFH seit 2014