26.09.2014, 07:25
Zitat:Warum kann denn die Sperrung einer Taste in der PRO angezeigt werden und in der GVS nicht? ?(Ganz einfach:
Wenn Sie ein Relais schalten, sehen Sie eine Statusmeldung im Busmonitor.
Wenn Sie einen Ausgang schalten, sehen Sie eine Statusmeldung im Busmonitor.
Wenn ein Binäreingang ausgelöst wird, sehen....
Auf diese Statusmeldungen schaut die LCN-GVS, um den Status anzuzeigen.
Wenn Sie eine Taste sperren, sehen Sie keine Statusmeldung. Daher die die LCN-GVS auch nichts anzeigen.
Die LCN-PRO zeigt die Sperre im Statusmonitopr an. Dafür fragt Sie aber auch pausenlos beim Modul an. "Welche Taste ist gesperrt ?" "Welche Taste ist nun gesperrt ? " "Ist nun irgendeine Taste gesperrt ?" und so weiter. Das Statusfenster ist normalerweise nicht offen, und wenn, dann nur von einem Modul. Nur dieses wird dann angefragt. Die LCN-GVS müsste dies aber von vielen Modulen und pausenlos abfragen. Der BUS wäre mit diesen Abfragen ausgelastet, und könnte nicht mehr normal arbeiten.
Daher also der Umweg, virtuelles Relais aus der LCN-GVS schalten, damit bekommen wir eine Statusmeldung und können diese in der LCN-GVS anzeigen.
Zitat:Ich hatte den Fall, dass ein Kunde mit dem GVS-Timer selbst bestimmenWie können wir uns dass Vorstellen ? Haben wir es richtig verstanden:
wollte welche Jalousien mit diesem gefahren werden sollen. Mit dem
Sperren von Tasten ist dies ja möglich. Bei 20 Jalousien ist das mit der
Logikfunktion ja einen riesen Aufwand zu programmieren.
- Es gibt ein GVS-Timer, der z.B. um 20 Uhr ein Rollladen zu Kommando sendet
- es gibt ein Tableau mit 20 Buttons, mit dem man bestimmen kann, welcher Rollladen auf das Timerkommando reagiert ?
Vermuten wir so richtig, mit der geplanten Funktion ?
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
H.Szlopsna