Problem LED Philips dimmen
#4
Ich verschiebe das Thema mal hierher, da die ursprüngliche Rubrik für die Hardware der Firma ASM Syncrotec gedacht ist.

Im Endeffekt, wie LuckyLPA schon schrieb. Hochohmige Restspannungen, bedingt durch Filter am elektronischen Modulausgang b.z.w. Einstrahlungen auf der Leitung führen zu dem Leuchten. Bei den elektronischen Ausgängen kann es reichen, den FIlter mit dem DIP-Schalter zu deaktivieren, ansonsten eine Grundlast verwenden. Aus unserem Angebot lässt sich dort der LCN-C2Gx oder LCN-RSU verwenden.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Problem LED Philips dimmen - von Loisl - 20.09.2014, 20:43
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 20.09.2014, 21:41
[Kein Betreff] - von Loisl - 21.09.2014, 21:13
[Kein Betreff] - von HSZ - 22.09.2014, 07:25