HU Modul für Lüftungsanlage
#1
Hallo,

ich hab eine Helios Lüftungsanlage die ich gern analog von 0 - 10 V steuern möchte.
Im Pro wird das HU Modul schon erkannt.
Unter Taste A1 Ziel 1 hab ich Ausgang Ralativ, Ausgang A1 heller 10% verwendet. Ist das soweit richtig?

Desweiteren findet mein GVS das HU Modul nicht, warum?
Zitieren
#2
Hallo Tiam,

in der GVS solltest du vor Änderungen immer die aktuelle *.lp3 Datei einlesen.

GVS - Administrator - Einrichtung - LCN-Bus Verbindungen - "deine Verbindung" - rechts: Projektdatei


Bert
LCN seit 2003
Zitieren
#3
Könnte man so machen, aber nicht vergessen die Ausgangskennlinie auf Linear zu stellen, damit man auch bei 50% 5V hat.