#3
Hallo Carsten,
vielen Dank für deine schnelle Antwort, ich habe meinen kleinen Schock darüber was mir bevorsteht die Jalousie nicht nur von Hand zu kippen sondern dem Wunsch der Betreiber nachzukommen bestimmte Stellungen anzufahren, bevorsteht einigermaßen überwunden.
Ich hatte erwartet, dass mit dem im BS 4 die Problematik leichter zu lösen ist.
Doku ist von 2008, da haben die Motoren wahrscheinlich noch mehr Strom gezogen und der Autor hat wohl mit Position angefahren die Jalousien vollkommen vergessen.

Schön auch dein Bypass Hinweis, der hilft zwar nicht bei der Jalousieproblematik, und dabei ihr noch weniger Strom durch den BS4 fließt. Zur Verwertung in der Einspeisung mit mehr als 16 A ist das wohl eine Möglichkeit die Leistung zu messen.
Wird das einigermaßen genau? Im BS4 befindet sich ja im Gegensatz zum Bypass nicht nur ein ohmischer sondern auch ein induktiver Widerstand oder wickelst du zusätzlich eine Luftspule?
Mit freundlichen Grüßen
Steffen
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
BS4 und Jalousien? - von Steffen27 - 20.04.2015, 22:53
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 21.04.2015, 06:18
[Kein Betreff] - von Steffen27 - 24.04.2015, 12:12
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 24.04.2015, 12:20
[Kein Betreff] - von Steffen27 - 07.05.2015, 11:53
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 07.05.2015, 15:24

Gehe zu: