19.08.2013, 11:22
Also haben wir zunächst zwei Effekte:
- Es gibt es in der gesammten Anlage massive Kommunikationsstörungen
- Es gibt 3 Module, die sich öfter aufhängen
Es ist letztendlich nicht bekannt, ob die beiden Effekte überhaupt etwas miteinander zu tun haben. Am besten wäre es, zunächst die offensichtlichen REs wegzubekommen. Wenn es so massiv ist, und mit Spannungsmessung auf der Datenader nicht zu klären ist, wäre die radikale Variante, an nahezu beliebieger Stelle die Datenader aufzutrennen, etwas abzuwarten, dann zu sehen, ob eine Hälfte wieder viele REs bekommt, die andere nicht. Bei alle 10sec. ein RE dürfte man da zügig vorankommen. Und wenn dann das Problem der REs beseitigt ist, bleibt abzuwarten, ob die Aufhänger noch auftreten.
- Es gibt es in der gesammten Anlage massive Kommunikationsstörungen
- Es gibt 3 Module, die sich öfter aufhängen
Es ist letztendlich nicht bekannt, ob die beiden Effekte überhaupt etwas miteinander zu tun haben. Am besten wäre es, zunächst die offensichtlichen REs wegzubekommen. Wenn es so massiv ist, und mit Spannungsmessung auf der Datenader nicht zu klären ist, wäre die radikale Variante, an nahezu beliebieger Stelle die Datenader aufzutrennen, etwas abzuwarten, dann zu sehen, ob eine Hälfte wieder viele REs bekommt, die andere nicht. Bei alle 10sec. ein RE dürfte man da zügig vorankommen. Und wenn dann das Problem der REs beseitigt ist, bleibt abzuwarten, ob die Aufhänger noch auftreten.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
H.Szlopsna