B3I - wird immer wieder nicht erkannt
#1
Hallo.

Ich hab ein UPP Version 120715 wo ein angeschlossener B3I von Zeit zu Zeit immer wieder nicht erkannt wird. Thumbdown

Es hilft auch kein Modulreset mit der Pro. Nur Spannung für >20 Sek. weg, oder I-Port Kabel abziehen, dann läuft es wieder.

In letzter Zeit häuft sich dieses Problem und es muss jetzt eine Lösung her. 8)

Was kann das Problem sein?

Danke für die Tipps

STT
Zitieren
#2
Was bedeutet "wird nicht erkannt" ? Steht es in der I-Anschlussliste nicht mehr drin, oder löst es keine Tasten mehr aus ?
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren
#3
In der I-Anschlussliste steht dieser nie drinnen obwohl er funktioniert.
Er löst von Zeit zu Zeit keine Kommandos mehr aus und im Status wird ein geschlossener Kontakt nicht angezeigt!

lg. STT
Zitieren
#4
Dann klingt das durchaus nach einem Problem des B3Is. Wir würden vorschlagen, diesen einmal auszutauschen.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren
#5
Hatte gerade wieder einen Aussetzer:

Bild 1 und 2 -> So siehts aus wenn er nicht erkannt wird -> Binärkontakt ist aber geschlossen, und löst auch keine Kommandos aus .

Dann für 30 sek. Netzspannung weg und dann siehts so aus -> Bild 3 und 4.

Und es geht wieder alles.

Früher hatte ich das 1 x im Jahr und jetzt am Tag ein paar mal.

lg. Thomas


Angehängte Dateien Thumbnail(s)
               
Zitieren