SHS Schwellwertfehler
#2
Welche Software der LCN-PRO benutzen Sie ? Die aktuelle Version sollte einen Hinweis ausgeben, dass es bei dieser Firmware zu Problemen in Verbindung mit Schwellwerten und sende Taste verzögert kommt. Es ist dabei nicht ganz nachzuvollziehen, aber beim verzögerten Senden auf bestimmte Tasten werden anschließend bestimmte Schwellwerte nicht mehr ausgeführt, bis das Modul resetet wird. Haben Sie vielleicht die Möglichkeit, den sende Taste verzögert in ein anderes Modul zu verlegen ? Dies wäre die schnellst Lösung des Problems.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
SHS Schwellwertfehler - von Thomas - 25.09.2015, 08:07
[Kein Betreff] - von HSZ - 25.09.2015, 09:25
[Kein Betreff] - von Thomas - 25.09.2015, 19:30
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 26.09.2015, 10:20