Hallo an alle.

Mein AD2 am SH zeigt mir bei Variable 11 die richtige Temperatur per PT1000 an. In Variable 12 jedoch zeigt er mir die Temperatur mit einem "-" an, also z.B. -65°C.

Warum ist das so?

Es gibt ja doch keine Einstellmöglichkeiten dafür....



Viele Grüße an die LCN Gemeinde
Zitieren
#2
- Sind an beiden Eingängen PT1000 angeschlossen ?
- Wurde eventuell der fehlerhafte erst nach Inbetriebnahme des LCN-AD2 angeschlossen ?

Der LCN-AD2 ermittelt nach Anschluss der Bestriebspannung,ob ein PT100 oder PT1000 angeschlossen ist. Versuchen Sie doch einmal, einfach den LCN-AD2 1 Minute Spannungsfrei zu machen, so dass er anschließend die Sensoren neu prüft.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team