Hallo HSZ,

Vielen Dank für die schnelle Antwort, das klingt für mich plausibel.

Ich habe eben nachgesehen und auf den ersten Blick sieht es in Ordnung aus, d.h. sowohl die Daten als auch Null gehen über den FI.
Das war jetzt aber nur schnell gecheckt und ich bin zwar nicht ganz unbedarft aber auch kein Fachmann für Elektroinstallationen, evtl. muss das ein solcher (der auch das LCN-System installiert hat) mal anschauen.

Aus reinem Interesse: Weshalb erzeugt die PCHK das höhere Datenaufkommen? Das ganze passiert auch, wenn noch nichts an die PCHK angekoppelt ist (liest die PCHK von sich aus auf dem Bus?).
Tatsächlich sind mir in den Logfiles der PCHK schon vermehrt folgende Meldungen aufgefallen:

<LogEntry timeStamp="2015-12-10T21:34:08" component="lcnapp" code="0" isFatal="false">Warning: Amount of incoming PCK packets is very high. Packets were delayed by ~1000 msec.</LogEntry>

Ich werde jetzt erstmal genauer die Verdrahtung studieren und melde mich wieder, wenn ich das Problem (nicht) gelöst bekommen habe.

Danke und Gruß, Sebastian