UPP und AVN programmieren
#2
Der LCN-AVN hat eine "first-open" Funktion. Das bedeutet, er muss bei der Inbetriebnahme einmalig für mindestens 6 Minuten eingeschaltet sein. Vorher ist er immer offen, nach diesen ersten 6 Minuten benimmt er sich dann "normal". Gedacht ist diese Funktion, damit in der Rohbauphase, wenn die Antriebe noch nicht verdrahtet sind, bereits geheizt werden kann. Haben Sie sichergestellt, dass dies passiert ist ? Wenn der LCN-AVN auch offen ist, so lange keine Spannung anliegt, ist das sicher der Grund.

Ansonsten prüfen Sie bitte zunächst, ob der LCN-AVN geschlossen ist, wenn er nicht an Spannung liegt. Sollte das OK sein, beobachten Sie bitte, ob der Ausgang des LCN-UPP schaltet (kleine Kontrollleuchte befindet sich am MOdul)
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna