Der LCN-AVN kennt nur die Zustände "Offen" oder "Geschlossen". Zwischenwerte, wie z.B. halb offen, kann er nicht anfahren. Es gibt auch keine Möglichkeit, beim LCN-AVN mit 0-10V anzusteuern.
Möchte man eine veränderliche Heizleistung erreichen, wäre eine PPS (Puls-Paket-Steuerung) möglich. Wird in der Stellung PPS der Ausgang auf 50% gestellt, so geht er (abhängig von gewählter Zykluszeit) z.B. für 2 Minuten auf, und für 2 Minuten zu. Dieser Ablauf wiederholt sich dann ständig, so dass der Heizkörper effektiv mit 50% seiner Leistung heizt. Letztendlich ist Heizleistung natürlich auch von der Vorlauftemperatur abhängig, so dass auf diesen Weg nicht auf eine absolute Leistung geschlossen werden kann.
In der Praxis haben Versuche bei uns ergeben, dass eine "normale" Ansteuerung mit nur Ein- und Ausschalten eine völlig ausreichende Regelung ergibt. Eine Verbesserung mit PPS lies sich nicht feststellen, so dass wir empfehlen, den Ausgang tatsächlich als Schalter zu betreiben.
Möchte man eine veränderliche Heizleistung erreichen, wäre eine PPS (Puls-Paket-Steuerung) möglich. Wird in der Stellung PPS der Ausgang auf 50% gestellt, so geht er (abhängig von gewählter Zykluszeit) z.B. für 2 Minuten auf, und für 2 Minuten zu. Dieser Ablauf wiederholt sich dann ständig, so dass der Heizkörper effektiv mit 50% seiner Leistung heizt. Letztendlich ist Heizleistung natürlich auch von der Vorlauftemperatur abhängig, so dass auf diesen Weg nicht auf eine absolute Leistung geschlossen werden kann.
In der Praxis haben Versuche bei uns ergeben, dass eine "normale" Ansteuerung mit nur Ein- und Ausschalten eine völlig ausreichende Regelung ergibt. Eine Verbesserung mit PPS lies sich nicht feststellen, so dass wir empfehlen, den Ausgang tatsächlich als Schalter zu betreiben.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team